M4vrick a écrit :
Si je ne dit pas de bétises Linky recoit ses ordres de bascule des index (il y a 10 index dispo, pas juste HP/HC) par le CPL ainsi qu'un ordre pour la fermeture du contact sec.
Actuellement la commande de bascule en index HC et la commande de fermeture du contact sec sont envoyés ensemble, ce qui est envisagé c'est juste de supprimer la commande de fermeture du contact sec pour la période HC de la mi-journée.
|
Je reviens de voir l'équipe validation, ils n'ont parlé que d'un seul ordre reçu.
Pour la bascule HP/HC. Il y a deux possibilités. Linky peut avoir un calendrier programmé ou recevoir les ordres par la télécommande centralisée (TCC) mais l'objectif a terme est de dégager la TCC (ce sont des équipements supplémentaires rien que pour gérer ça).
Le Linky bascule bien le registre et la sortie contact sec à réception de la commande via TCC ou quand son calendrier lui dit mais il est possible d'envoyer une commande pour ouvrir le contact sec via CPL.
Et visiblement, Linky a 6 relais logiques dont l'état peut être relevé par la téléinfo. Ce qui veut dire qu'il peut éventuellement aussi délester un équipement qui serait connecté à la téléinfo (chargeur de voiture électrique par exemple).
---------------
Moards Garage