archimboldo a écrit :
C'est valide sur le principe, dans la pratique il faut oublier les interupteurs dil qui ont une tension maxi largement insufisante, la tension aux bornes de tes condos doit avoisiner les 300 Volts alors que les inters dil digèrent 24 Volt maxi. Bref ça risque de faire "pfiouut" avec une petite fumée bleue Deuxième chose, on ne bosse pas sur de telles tensions continues sans un minimum de précaution et de compétence.
Une tension de 230 V continue est plus sûrement mortelle que cette même tension alternative. Un peut parfaitement se retrouver entre quatre planches en démontant un bête flash d'appareil jetable.
|