bibir Chasse au bruit non mélodique | Voir ce message dans le sujet non filtré raistlin5 a écrit :
Bibir, ok, je n'avais pas saisi, tu pensais mettre les matériaux en plus de l'extraction, Ok, l'idée est optimale en effet! Mais le soucis est que ces matériaux ont une limite de stockage physique, et les machines tournent environ 16h/ jour en moyenne je dirai, le week-end sans doute moins... Mais en semaine elles tournent souvent la nuit aussi...
|
OK, et la charge est permanente ?
raistlin5 a écrit :
On est en train de se pencher sur pas mal de choses... Et on vient de penser que d'envoyer autant d'air dans les combles peut être aussi un bon avantage l'été! Car il chassera l'air très chaud sous les tuiles, plus rapidement!
|
Oui mais tu envoies de l'air chaud en même temps. Tu risques aussi de casser la stratification présente dans les combles (air le plus chaud à l'opposé de ton isolant). Pour bien faire, il faudrait également un extracteur au niveau de la toiture, surtout en présence de film ou panneaux sous-toiture.
Et n'oublie pas que si tu ventiles à raison de 400 m³/h, tu vas faire rentrer autant d'air chaud à 35° dans ton habitation les journées d'été : réchauffement rapide surtout si la finition de ta maison est en plaques de plâtre (très peu d'inertie). Et grosse rentrée d'air froid pendant la saison de chauffe, en parallèle avec l'action de la VMC... BBC tu disais ?
T'en as parlé au thermicien ?
---------------
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
|