Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
2207 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Overclocking, Cooling & Modding
  Silence

  Calcul des db : db final en ajoutant les divers elements

 



 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Calcul des db : db final en ajoutant les divers elements

n°1978002
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 31-01-2010 à 17:55:28  profilanswer
 
Voir ce message dans le sujet non filtré
 

cezayan a écrit :

Bonjour,
 
Voici une question simple et pourtant difficile :
 
Si j'ai 2 ventilateurs à 1 mètres l'un de l'autre.
Que chacun d'eux fait  19db à 1 mètre
Que je me trouve à 1 mètre de chacun d'eux.
 
Combien de db j'entends ?
 
PS : avec moi et les 2 ventilateurs nous formons donc un triangle équilatérale.
C'est un exemple théorique pour faire simple.
 
Bonne journée
 


 

cezayan a écrit :

J'en demande un peu trop donc.
:(
 
Si quelqu'un a un autre moyen théorique pour savoir en gros s'il vaut mieux 4 ventilateurs 19db ou un seul 40db. (c'est une exemple)


cezayan a écrit :

Là c'est de la réponse. Merci :)
Pour la distance je vais m'en passer, je prend le théorique de base. Mais c'est sympa d'avoir fournis le graphique ca aide a comprendre
 
Mais on ajoute 3db quelque soit le niveau d'origine ou ces 3 db sont en rapport au 19 db.
 
En résumé 2x100db donne théoriquement  203 ?


 

cezayan a écrit :

je viens de comprendre le principe pour les volumes différent et je garde ton lien car je risque oublier
 
Mais pour non pas 2 mais 4 sources identique mon exemple était il bon ?
4x100 = 106  
soit 2x100 = 103 ; x2 = 106 ?
 
Bonne soirée


 
oui, c'est çà
à équidistance et sans obstacles
un doublement de sources identiques = +3dB(A)
2 ventilateurs identiques = +3dB(A)
4 ventilateurs identiques = +6dB(A)
8 ventilateurs identiques = +9dB(A)
si les pressions sont très faibles il peut même y avoir contraction, donc moins ou pas de dB(A) supplémentaires
 
pour avoir l'impression que le volume ait doublé il faut +10dB(A)
alors que doubler le nombre de ventilateurs identiques n'augmente la pression sonore que de +3dB(A) (mais c'est tout de même clairement perceptible à l'oreille, 1dB(A) étant le minimum perceptible pour l'homme avec de bonnes oreilles ;) )
quadrupler le nombre de ventilateurs identiques n'augmente la pression sonore que de +6dB(A)
octupler le nombre de ventilateurs identiques n'augmente la pression sonore que de +9dB(A)
avant d’avoir l’impression que le bruit ait doublé d’intensité on peut aller jusqu’à octupler les sources identiques  
 
par contre il en va tout autrement en augmentant la vitesse de rotation des ventilateurs  
illustration en comparant 2 ventilateurs bien connus de 800RPM et 1600RPM :
- Scythe SlipStream 120mm SY1225SL12L / DC12V / 0,10A / 800RPM / 40,17CFM = 68m³/h / 10,70dB(A) source : Scythe http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] m-120.html
- Scythe SlipStream 120mm SY1225SL12H / DC12V / 0,41A / 1600RPM / 88,11CFM = 149m³/h / 33,00dB(A) source : Scythe http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] m-120.html
=> Différence : vitesse de rotation de 800RPM à 1600RPM = +800RPM = +100% / flux d’air +47,94CFM = +119,34% / pression acoustique +22,3dB(A) = quadruplement de la perception sonore
si à l’inverse on multiplie le nombre de Scythe SlipStream 120mm SY1225SL12L / DC12V / 0,10A / 800RPM on obtient :
X 2 = 2 X 40,17CFM = 2 X 68m³/h = 80,34CFM = 136m³/h / 11dB(A) + 3dB(A) = 14dB(A)
X 4 = 4 X 40,17CFM = 4 X 68m³/h = 160,68CFM = 272m³/h / 11dB(A) + 6dB(A) = 17dB(A)
X 8 = 8 X 40,17CFM = 8 X 68m³/h = 321,36CFM = 544m³/h / 11dB(A) + 9dB(A) = 20dB(A)
Donc en doublant la vitesse on passe de 10,70dB(A) à 33dB(A) = +22,3dB(A) (+20dB(A) = quadruplement de la perception sonore), alors qu’en octuplant le nombre de ventilateurs on passe de 10,70dB(A) à seulement 20dB(A) = +9dB(A) (+10dB(A) = doublement de la perception sonore), ce qui est une sacrée différence !!!
 
il est dès lors facile de comprendre que multiplier le nombre de ventilateurs vaut mieux que d'en augmenter sensiblement la vitesse de rotation (dans une certaine mesure)


Message édité par PitOnForum le 31-01-2010 à 18:06:24
mood
Publicité
Posté le 31-01-2010 à 17:55:28  profilanswer
 


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Overclocking, Cooling & Modding
  Silence

  Calcul des db : db final en ajoutant les divers elements

 

Sujets relatifs
Question sur mon choix d'éléments WC (Kit watercooling ou bien ... ?)changer les elements dune batterie de portable
conseil divers EVGA classified E761Au final, quel ventirad pour une GTX285 ?
Divers sortes de plexiglas ?[mod] mod du spawn/realisation peinture de vos boitiers
[HELP] Choix d'éléments WaterCooling pour config silencieusecalcul de résistance
Dimensionner les éléments d'un watercoolingProblèmes divers (1er o/c)
Plus de sujets relatifs à : Calcul des db : db final en ajoutant les divers elements


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR