jesuralem a écrit :
C'est hyper facile :
- tu branches la boucle d'autoprotection de la sirene sur une zone du multitransmitter.
- tu alimentes le 12v permanent de la sirène avec une alim 12 : du multi
- tu alimentes le Relay en 12v aussi avec le multi
- tu fais passer le 12v du multi dans un des contact du Relay et le 12v de blocage de la sirène sur l'autre.
Il n'y a plus qu'à paramétrer le Relay en normalement fermé et le 12v de blocage est alimenté.
Tu fais un scénario d'ouverture du Relay sur alarme et bim le 12V de blocage n'est plus alimenté, ça sonne.
Attention il faut aussi faire un scénario de fermeture du relay sur désarmement sinon ça continue de sonner.
Ça marche super bien, tu peux même faire sonner à la main en cas de besoin. Et ça sonne en continue jusqu'au désarmement, ça emmerde les voisins mais il faut ce qu'il faut...
|