| Dernière réponse | |
|---|---|
| Sujet : Déformation écran sur une grande distance | |
| deffre | salut, c'est tout simplement parce que la résistance entre tes 2 terres n'est pas purement résistive.
On parle en réalité d'une impédance, qui elle, varie dans le temps. Cette impédance est composée d'une résistance telle qu’évoquée précédemment mais aussi d'autres composantes plus complexes dues à une batterie de condensateur par exemple (redressement du cos phi dans les installations industrielles) ou une inductance (moteur, variateur de vitesse, transformateur ou autre bobinage...) Avec ce genre de multimètre tu auras du mal à trouver l'origine de la perturbations. Eventuellement pourrais tu avoir plus d'indices en mesurant la TENSION entre phase-terre et neutre-terre. Au final je suis étonné que dans un même bâtiment, le potentiel de terre ne soit pas le même en tout point ! Elle ne doit pas être raccordée ! Ou alors c'est une terre artificielle placée derrière un transformateur d'isolement. edit : y'a le triphasé dans ton local ? une mesure de tension entre les 2 phases peut s’avérer intéressante. |
| Vue Rapide de la discussion |
|---|