Sujet : Ventiler un placard informatique sans cramer ses machines |
| maxougrenoble |
Extraction 800 M3/h pour un volume de 3 M3, soit un peu moins de 300 volume/h. C'est presque un volume/mn. Ca ne peut pas marcher, sauf à hurler.
Si tu as un puits canadien, il ne faut pas trop tirer dessus, sinon c'est l'air extérieur ( chaud) qui va rentrer. L'air du puits doit tourner vers 22/25°C.
Pour 800 M3/h, on est à peu près en diamètre 300. Pour 95 M3/h, c'est un diamètre 125 (100 suffit). Donc entrée et sortie.
La soluce est d'avoir des étagères ajourées. |
| raistlin5 |
Et bien ! Test plutot intéressant!
Certe, le ventilateur reste un peu bruyant, mais le double vitrage des portes joue son rôle! On entend un léger bruit de fond, sans plus, en tout cas rien de comparable avec le placard ouvert et les deux stations bi-pro qui soufflent...
Pour ce qui est de la température, j'ai lancé un test maison sur une animation FULL HD sous 3Dsmax ,Avec VRAy!
Et je tourne depuis 18h à 30/31°, OK, il ne fais pas encore très chaud, mais c'est le meilleur résultat que j'ai obtenu jusqu'alors!
Ce test m'a permis de découvrir par hasard une lacune sur ma station d'ailleurs, la poussier n'a pas aidé mais un de mes procs sature en température... Plus vite que l'autre... Et pas qu'un peu! 20° de plus !!! Merci Everest de me l'avoir signalé...
Il va me falloir chopper de l'air sec et faire un petit coup de propre tout de même!
Je viens de faire quelques clichés, un peu pourri je le concède... Mais quelques clichés tout de même pour ceux que ça intéresse :
http://www.vincent-grieu.com/autre [...] C_6108.jpg
http://www.vincent-grieu.com/autre [...] C_6112.jpg
http://www.vincent-grieu.com/autre [...] C_6114.jpg
http://www.vincent-grieu.com/autre [...] C_6115.jpg
On a finalement retenu la solution de l'extraction extérieure, donc l'extracteur "vissé" sur la sortie du puit (qui aspire l'air extérieur) et qui refoule dans le placard, on a ouvert le "trou" de 100mm initial en plaque carré de 200 X 200 au plafond.
Et, oui, j'ai oublié de préciser... Le ventilo ne tourne qu'a 420 M3/H, mais le débit est LARGEMENT réduit par la canalisation de 100mm qui traverse la maison, si j'avais à le refaire, je ferai traverser la maison par du 160 mm, q'eut était le TOP du TOP, mais bon... on fera avec!
En tout cas, je re-découvre mon espace de travail, il y fait frais ce soir! C'est magique ! Et même si le silence n'est pas des plus parfait, il n'en reste pas moins franchement agréable !
Je vais donc me pencher sur une solution accoustique :) à base de conditionnement d'oeufs de poules? :)
Mais en tout cas, je m'en tire pour 250€ de tuyaux, raccords en tout genre, extracteurs et colliers de serrages et surtout, une consommation annuelle équivalente à 12€/ An d'électricité pour du 24/24, ce qui n'est tout de même pas le cas pour 50% du temps! Ce qui reste donc écolo et économique! à l'usage!
Je vais voir comment optimiser tout ça ces prochaines vacances et je posterai pour ceux que ça intéresse!
Ciao et merci de m'avoir lu et orienté!
Bonne soirée! |